Проект реализовал . Модуль позволил воплотить все присущие
серьезной скаде опции.
получилось нечто желаемое :
- не зависимое от РС ведение архива огромной глубины
(30переменных INT + 35переменных DWORD в 47 дневном
архиве занимают 3МБ на флешке в 32ГБ ,архивирование всех
переменных происходит ежеминутно , круглосуточно , без выходных ) ;
- автоматическая передача данных из МСД (без подЪема
конфигуратора) при старте РС и постоянное обновление
в реальном времени ;
- гибкий , свободнонастраеваемый интерфейс
со всем инструментарием Win-приложений ;
- полностью на отечественном железе
(ПЛК ф.Овен - честь и хвала ихним спецам
за оперативную и качественную доработку
элементов системы по пожеланиям покупателей) ;
- интерфейсная среда -полностью написал на Delphi ;
- отдельное спасибо :
-куратору проекта Овен-МСД - Максиму Крецу
за сотрудничество (г.Москва),
-Виктору Родикову (Gans) за наставления
и общее руководство (г.Калуга) ,
-директорам ф. "Борга-Полимер" Гарбуз М.Г. и
Борщеву О.Ю. за предоставление оборудования
для опытов и терпение )) (г.Кропоткин).
Система получилась крайне функциональной -
полный лог подконтрольного оборудования ,
в графическом и табличном видах ;
ежесменный (многосменный) отчет о простоях ,
наработке , отказах с графической фиксацией
моментов простоя и предельных завышений параметров ;
единая компановка элементов : ПЛК <-> МСД <-> РС
с независимыми линиями ввода-вывода .....
ВООБЩЕМ - творением своим доволен !
Отличный эквивалент брендовским СКАДА-системам ,
даже с более мощным функционалом ))))
-
вывод информации архива производится на компьютер директора или
начальника цеха и панель оператора , установленную в цеху (одной из машин) - для мастера смены . накопление данных архива - в одном из контроллеров машин и модуле архивации. Возможно управление станками в реальном времени и по расписанию , как с панели оператора , так и с ПК аналитиков ...
На ПК восстанавливаются ВСЕ данные за время его отсутствия в сети за
все время и сохраняются на HD.
-
есть сложности с постоянным конектом к МСД , но предварительно , это
проблема USB порта ПК , точнее можно будет определиться при подключении к COM порту (в перспективе).
-
Вложений: 4