в общем кабели целые. Все прозвонили все окей. Поменяли местами кабели вышла ошибка по порту который на шлюз, и появилось от куда-то значение в 6 параметре на панели, хотя задействованы всего первые 3 при чем значение там странное 32+234 что-то по типу такого.
-
Вложений: 1
Вам надо было сразу дать ссылку на тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36015&page=2
256 регистр используется как динамический, его не надо отправлять в облако. Температуры выводятся в панели через макрос в адреса 258-273 (шаг 2) без перестановки регистров, при копировании функциональной областью они бы поменялись местами. Думаю в этом вся проблема. Ошибка скорее всего из-за 256 регистра и переставленных местами регистров в температурах в облаке. По поводу адресов в HEX думал вы уже поняли.
В облаке надо прописать заводской номер шлюза ( смотри скрин) и ждать минут 15 и более.Вложение 59704
И ещё почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28536&page=24
-
Да вывод на облако я указываю с адресов с 258-272 регистр. 256 я не отправляю никуда. Вся система РАБОТАЕТ по отделньости ! Т.Е сразу можно исключить ошибки в натсройке облака, шлюза, сети и т.д ТРМ на шлюз передает все отлично! Значения на ПАНЕЛЬ выводятся прекрасно ! С панели по RS485 значения тоже идут в ОРС сервер. Остается только промежуток ПЕ-ПАНЕЛЬ. Все читал, все курил ничего по моей теме нету. Кабель проверяли все с ним гуд. Но панель только, что писал вчера залагала и выдала что-то несусветное. Пока нацелины копать сюда, на этот баг со значениями.
-
И всё таки попробуйте снять (поставить) галку в облаке, перестановка регистров, при подключении Панели.
-
В общем все заработало, нужно было лишь установить один адрес в модбасе у ТРМ и ПАНЕЛИ(т.е и там и там к примеру 16). Ну и заменили кабели портов на устройствах на одинаковые(уж не знаю повлияло ли конкретно это). Но все работает отлично и панель и облако пишет все корректно. Всем спасибо огромное за помощь!
-
Рад, что у вас всё получилось.