при перезагрузке по собаке или по кнопке все выходы переходят во включенное состояние. возможно ли от этого избавится. ато срабатывают все пускатели.
Вид для печати
при перезагрузке по собаке или по кнопке все выходы переходят во включенное состояние. возможно ли от этого избавится. ато срабатывают все пускатели.
пришлите пожалуйста лог загрузки плк. и проект
поставьте безопасное состояние для выходов в ноль.
вы наверно не правильно поняли.
иногда я не могу по Rs232 соединится с плк. обычно помогает кнопка резет. после нее соединение нормально. но при нажатии резет менее чем на 1 сек щелкают выходные реле. если я забыл на объекте в этот момент выключить автомат, то ужас.
то же происходит если ошибка в программе (зацикливание и тп) и происходит рестарт.
PS Выходные реле срабатывают при рестарте на ПЛК 100 24 К, а на ПЛК 100 24 Р не срабатывают(сегодня проверил).
То же самое - ПЛК 100 24 К М. При нажатии на кн. сброс кратковременный
импульс 24В на выходах. Правда при ситуации когда используется библиотека NetVarUDP_LIB и сетевые переменные. Безопасное положение-
в ноль. Таргет 2.0-04,CoDeSys 2.3.8.1. Как выйти из положения?