для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.
Вид для печати
Ща, домой приползу и нарисую, самому интересно))))
Баха два вопроса.
1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
2) если какой то сигнал что закалка началась?
3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
4) промежуток между циклом наклона сколько минут
5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон
Может быть так сойдёт:
Вложение 47171
Вложение 47172
При включении качки(первый вход), с текущими настройками 20 минут "качает" затем 2 часа работает без качки и далее цикл повторяется, пока активирован 1 вход. Процесс качки заключается в том, что 1 минута задание уставка + дельта, следующая минута - уставка минус дельта и далее цикл повторяется пока идёт "качка"!
Или так, с разными дельтами в плюс и минус:
Вложение 47173
Вложение 47174
Вот добавил, на всякий случай, ограничение скорости изменения на уровне 20°С/минута, можно отключать функцию с экрана редактированием переменной "Вкл."
Вложение 47177
Вложение 47178
Посмотрел картинки с двигателем, врубился, что надо не температуру "качать", а бочку, точнее печку, ну это мне совсем не интересно, но коли начал, то можно вот так сделать, не совсем как Вы хотели, но добавите в первом генераторе импульсов время полного хода вашей печки от края до края и получится, то что хотели. Концевики с размыкающимся контактом лучше не заводить в ПР, а поставить после выходов ПР, также, как и контакты взаимной блокировки одновременного включения, всё.
Вложение 47179
Вложение 47180
И, если Вам надо чтобы постоянно "качало", уберите второй генератор импульсов с логикой, то есть всё до первого генератора импульсов!
Короче, практически ничего не останется:
Вложение 47181
Сегрей, спасибо за примеры, но по условию, когда печь наклоняется(например на +10 градусов) она задерживается на 1мин и, только тогда отклоняется в обратную сторону. Концевики, как раз и нужны для определения угла наклона.
Вложение 47204
Вот схема на простых реле времени РВО-26(КТ1 и КТ2) и РВО-15(КТ3 на задержку включения).
Алгоритм работы
Режим покачивания: после включения SA1 замыкаются к1, кт3(с задержкой 2сек), 23к1(наклон в сторону +10градусов),кт1 включается, одновременно размыкают свои контакты 23к1 и кт1. Когда, печь доходит до кв1, обратно замыкаются контакты 23к1 и кт1 (замыкается с задержкой в 1мин). В обратную сторону(наклон -10 градусов) алгоритм такой же. И цикл повторяется пока замкнут SA1.
Как-то так?Вложение 47208
Мне показалось, что контакты концевиков нормально-замкнутые, то есть размыкаются при достижении крайних положений, короче, можно так:
Вложение 47220
Вложение 47221