Подскажите, как их добавить в меню.
Чувствую таргет файл должен быть!?
В меню только DIO-96 :(
Вид для печати
Подскажите, как их добавить в меню.
Чувствую таргет файл должен быть!?
В меню только DIO-96 :(
Нужно вставить МУ210-501 ;)
Через OPC сервер.
Данный модуль поддерживает Modbus
https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mu210
Через OPC понятно.
Сбила с толку эта картинка
Вложение 46200
Откуда взялись все эти вкладки с модулями?
Он больше для совместимости со старыми проектами.
Даже в справке этого модуля написано:
"Рекомендуем вам использовать вместо MasterLink OPC серверы"
Если отойти от MasterLink.
Сюда то они должны как - то добавляться!?
Вложение 46201
Нет. DIO-96 Это вообще плата, которая вставляется в компьютер.
Данный модуль явно не вставляется в компьютер, так что если надо его добавить - OPC. Других вариантов нет.
Понял, спасибо.