Здравствуйте.
Возникла необходимость просмотреть заданные настройки контроллера, но при длительном удержании кнопки ПРОГ. контроллер не заходит в меню. Пароль задан не был. И кстати при длительном нажатии этой кнопки, контроллер воспринимает как быстрое нажатие, т.е. переключает следующий отображаемый параметр. В разобранном корпусе контроллера замыкался сигнал кнопки ПРОГ. - результат тот же. Буду благодарен за совет, как зайти в меню.
-
Подскажите будет лт работать с прибором 2ТРМ1 датчик температуры 405215, который установлен в котле Эван ЭПО15кВт, какой тип датчика выставить в приборе. Если этот датчик не подходит посоветуйте какой приобрести с резьбой 3/8"?
-
Добрый день. Если Вы имеете ввиду вот такой датчик https://alertok.ru/oborudovanie/datc...ry-405215.html
то с 2ТРМ1 он не совместим.
Тип датчика, который нужен для ТРМ посмотрите в таблице. Вам скорее всего нужен Pt100, он как раз хорошо и точно работает в диапазоне до 200 градусов. Ну а конструктив с нужной резьбой подберите. У ОВЕН, насколько знаю с такой резьбой нет. Только под заказ и то не факт.
Можете посмотреть что то типа https://promelectrica.ru/catalog/ter...1_5m_autonics/
С уважением.
-
Есть ли возможность настроить прибор по следующему алгоритму:
Работа от одного датчика 4-20 ма.
Выход 1 - сигнализация о минимальном значении измеряемого параметра (настраиваемое)
Выход 2 - сигнализация о максимальном значении измеряемого параметра (настраиваемое)
Инструкцию читал но такого не нашёл, возможно что то и не понял.
С уважением Александр.
-
Конечно. Первое реле в режиме нагреватель, второе -холодильник. Гистерезис в общем случае =0, или другое, чтоб не было случайных вкл/выкл вблизи заданных значений. Не забудьте выставить значения масштабирования получаемого прибором сигнала в нужные физические единицы для удобства задания порогов
-
Спасибо за совет.
Но меня интересует настройки А и b.
Мне необходимо срабатывания <Выход 1 Выход 2> от 1 канала.
В руководстве по эксплуатации на стр. 28 написано:
"Благодаря тому, что работа обоих ЛУ независимо друг от друга, прибор может быть запрограммирован
для работы в качестве трёхпозиционного регулятора. В этом случае на вход каждого ЛУ необходимо подать один и тот же сигнал:
типовые настройки A1-2=A2-2=01 , b0-4=00. Если существует необходимость снимать показания по второму входу и вы водить их
на индикатор, b0-4=01 или b0-4=02 "
Только не написано как осуществить подачу одинакового сигнала на вход.
Интересно, работа выходов от одного канала предусмотрена программно ?
Если не предусмотрено, то желательно изменить программу.
Если включить показания с одного канала то светодиод второго канала моргает (прибор 2012 г. выпуска)
в более старых приборах такого нет. Или это программная недоработка или я что то не понял.
-
Параметры , задающие логику работы реле(логических устройств ЛУ 1 и ЛУ 2) А1-2 и А2-2 так и называются- Сигнал со входа... . Если они = 1(Т1), то на оба реле подается значение с первого входа. Собственно и всё. Если светодиод второго канала моргает , прописываю второй вход как термопару и ставлю перемычку. Можно контролировать температуру датчика холодного спая(или температуру внутри прибора). Чисто для сведения
-
Большое спасибо Александр Ч.
Всё получилось.
Читал я эти пункты, но наверное думал не о том.
С Уважением Александр.
-
Здравствуйте. Имеется прибор 2ТРМ1-Щ2-У.РР. Есть ёмкость для жидкости и два нагревателя. Один нагреватель работает постоянно, другой должен помочь нагнать температуру первому тегу и отключиться. Задача такая: при включении питания 2 нагревателя включаются, идет нагрев до 75С°. Далее один нагреватель должен отключиться полностью. Другой дальше продолжает нагревать жидкость до 95С°. При достижении данной температуры нагреватель должен отключиться. Возможно это реализовать силами данного ТРМ?
-
Как настроить канал таким образом, чтобы он полностью отключился при достижении определенной температуры(выключился нагреватель) и не происходило его отключение/включение при падении/увеличении температуры.