сегодня проверю
сейчас выставлено 11,5В
но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
Вид для печати
Да, уж, никогда бы не подумал, если бы не увидел своими глазами, чтобы кто-нибудь поставил более 10 вольт, ясно же написано в РЭ, что для единицы диапазон уставок 3-10 вольт, для ноля 2,5-9,5В, по умолчанию стоит соответственно 10 и 5 вольт, правду говорят: дурная голова - ногам покоя не даёт, короче даже не представляю, как до этого можно "додуматься" и главное зачем?!
Вложение 44485
Что вы мучаетесь и копья ломаете? :confused:
Вот так: просто, и со вкусом.
1) Обеспечивается нормальный ток через контактные группы. (это важно там, где кнопки залить эмульсией может, или ещё какая влага).
2) делитель напряжения даёт нормальный диапазон срабатывания по напряжению, и спасёт ПР200 в случае неправильной (дефолтной 4-20ма вместо DI) конфигурации перемычек.