НПТ-1 к модулю ввода
Доброго времени суток!
Есть у меня НПТ-1 и модуль аналогового ввода МВ110-224.8А. Необходимо ли ставить шунтирующие резисторы на входы модуля ввода, если я подаю унифицированный сигнал от нормирующего преобразователя НПТ-1? На вход НПТ-1 подключен датчик температуры.
А еще вопрос. Модуль ввода и модуль вывода подключаются параллельно по схеме к RS485? Или нужен какой-то прибор, чтобы их вместе связать?
-
Добрый день. Шунт обязательно. Величина шунта должна указываться в конфигураторе.
Соединение по RS485 параллельное. Нужность дополнительного прибора определятся тем, к чему Вы подключаете модули.
С уважением.