Вложений: 2
ПМ 210 ошибка 255
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
ПЛК110-60, шлюз ПМ210.
При подключении ПЛК через Codesys 2.3 все данные отображает корректно. После импорта параметров из Codesys
Прибор на связи, при попытке чтения выдает ошибку 255.Вложение 41816Вложение 41817
-
Добрый день!
Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 соединился с сервером, но подключенный ПЛК не отвечает на запросы сервера.
Смотрели пример подключения из руководства пользователя?
На странице 65 расписан ваш случай ПЛК+ПМ210:
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
-
Вложений: 1
Добрый день, уважаемые пользователи продукции ОВЕН.
Помогите решить проблему. Подключил к модему ПМ 210 преобразователь ТРМ 202 с подключенными к нему двумя термопарами. На облаке OwenCloud подключил, все вроде бы супер. Однако при опросе показателей на одном-двух значениях параметра возникает Ошибка 255 и значения показателей бегают, т.е. на значения ТП-1 могут отображаться как на LuPv[0], Pv[0], так и на LuPv[1], Pv[1], и наоборот, с показателями ТП-2. Заранее спасибо.Вложение 44732
-
Добрый день.
Протокол ОВЕН или Modbus? и сколько приборов в сети?
Очень похоже, что у Вас 2 прибора в сети с протоколом ОВЕН и неправильной адресацией
-
Вложений: 2
Две термопары подключено. Адрес на приборе и на облаке при подключении прибора устанавливался "16". Скорость COM-порта 115200. COM-порт 8N1.
Вот, что касается ошибок в конфигурации.Вложение 44739Вложение 44740
-
Попробуйте увеличить таймаут на пакет до 600 мс.
Таймаут конца пакета оставьте 100 мс
-
Спасибо большое, данные отображаются верно, без ошибок. Версия прошивки Ver только с ошибкой отображается.
+Подскажите, почему не отображаются приборы на карте? Как это исправить?
-
Цепляю МВ110, ТРМ32 через ПМ210, везде выдает ошибку 255. Пробую на столе зацепить МК110 к ПМ210 - та же проблема. Такое ощущение, что ПМ210 не видет окружение по RS485, при этом на той же линии цепляюсь к компу - все параметры МК110 видны. В чем может быть проблема? Таймауты менял на 200+400, 100+600 результат тот же
-
255 ошибка
Перестали поступать данные с ПМ-210. Параметры - 255 ошибка, но показывает, что прибор на связи.
На тех. обслуживание поступил аппарат из Липецка, контроллеры были очищены от грязи, никаких вмешательств в код СПК не было.
Из ПМ-210 извлек симку (узнать номер, баланс, наличие интернета --- все норм). После установки симки обратно, появилась эта проблема (сразу не проверял - аппарат был в полуразобранном состоянии, выяснилось это уже на дедлайне). Аппарат уехал уже в другой город, физически до него можно будет добраться только через месяц.
Собственно, вижу 3 варианта, проблема с ПМ\ СИМ-ка\ целостность RS
Как быть в этой непростой послеродовой ситуации? Как установить причину неисправности?
-
Добрый день.
Ошибка 255 - таймаут ответа по RS485. (т.е. на симку не грешите).
Проверяйте корректность подключения RS485 (можно с помощью АС4 вклиниться в сеть и посмотреть обмен)