ПЛК110 MS4 не сохраняет в энергонезависимую память переменные типа "структура"
1) если взять пустой проект, добавить в него контроллер PLC110_30, добавить массив, скажем, целочисленных переменных со свойством "сохранять=да" и доступом "чтение-запись" - все работает предсказуемо. Меняем с помощью отладчика значения компонентов массива, отключаем отладчик отключаем питание контроллера, включаем питание контроллера, подключаем отладчик и видим те значения компонентов массива, которые были туда перед этим записаны. Все хорошо.
2) теперь создаем структуру вида "десяток целых переменных, пара строковых, несколько битовых". И меняем в проекте из пункта 1 тип переменной - был массив целых чисел, стал массив структур. Повторяем эксперимент с изменением значений и отключением питания. И... после включения питания в массиве структур всегда нули во всех полях.
Вопрос: а какого, собственно, рожна? И существует ли способ это обойти?