Да, добавить еще КС конфигурации и можно городить измерительные системы :)
Вид для печати
Да, добавить еще КС конфигурации и можно городить измерительные системы :)
Видимо произошел какой-то сбой в прошивке, мы постараемся за день-два все подправить и сделать обновление для прошивки, протестируем ее и в случае положительного результата я сразу же перешлю ее Вам.
Сергей, спасибо!
Подскажите, а есть способ как-то прочитать серийный номер контроллера и SD карты в ТЛ?
Добрый день. вот обновление для исполнительной системы ПЛК-323.ТЛ, где исправлена работа протокола КП-МЭК-104, история событий теперь корректно выгружается из буфера ПЛК.Вложение 37382
ПС файл в расширении rar, нужно его после скачивания сразу же поменять на .tar и не распаковывая загружать в ПЛК.
:cool: Надо тестить.
Займусь сегодня вечером
увы, не заработало. Систему обновил, конфигурацию загрузил, но данные так и не восстанавливаются. Функция "Вычитать" работает нормально.
Вложение 37388
Вложение 37389
Вложение 37390
Вложение 37392
Вложение 37393
Для имитации потери связи выгружал сервер сбора данных
у вас эти параметры настроены для передачи "по изменению"?
Да, конечно - вторая картинка в предыдущем письме.
Там один параметр.
Еще смущает, что текущие буферы для ТИ и ТС при работе имеют неопределенные значения. Логично было предположить, что модуль КП МЭК-104 не инициализировался и не работает