необходимо поддерживать температуру в помещении от 0 до +60, какое для этого нужно оборудование?
за ранее спасибо
Вид для печати
необходимо поддерживать температуру в помещении от 0 до +60, какое для этого нужно оборудование?
за ранее спасибо
С какой точностью? Каким исполнительным механизмом? Что за объект вообще?
От простого к сложному.
ТРМ1 - опрос одного датчика и управление позиционное (включен либо выключен) простым ИМ - типа ТЭН, например
ТРМ10 - для точного поддержания температуры, но тут уже на выходе ШИМ для управления дискретными ВЭ или токовый выход для управления ИМ с аналоговым управлением.
Если нужно управлять задвижкой - ТРМ12.
Ну и далее по нарастающей - нужен интерфейс - аналоги линейки ТРМ2ХХ
помещение (морской контейнер) переоборудован под тренажер для сотрудников МЧС, работа которого заключается в иммитации огня (жара) и следует поддерживать температуру около 60-ти градусов думаю +-5 градусов роли не играет, тепло поддержиться тенами, когда нет занятий температура естественно уличная
датчика температуры я думаю хватит и одного
подскажите какой выбрать термоконтролер и собственно сам термометр
спасибо
В любом случае можно использовать любой прибор (например ТРМ1), и датчик можно использовать любой, например дТС 50 М (медный с сопротивлением 50 Ом).
В качестве датчика на такую температуру лучше все же использовать датчик термпосопротивления ТСМ.
А прибор действительно можно ТРМ1 с релейным выходом. Плюс позаботьтесь о пускателе на нужный ток.
Я надеюсь, что схему рисовать не надо?
спасибо большое.
с ТР1 разобрался, по пускателю понятно, а вот по датчику ничего не понял
Про датчики:
http://www.owen.ru/device/50272311
http://www.owen.ru/device/69949705
Как заказать соответственно:
http://www.owen.ru/device/81973505
http://www.owen.ru/device/92544376
меня интересует следующие какой прибор лучше всего подойдет для контроля больших температур (0-1200 и выше и скакими термопарами)
Для контроля, это - мониторинг? То есть смотрим и все.
Ну тогда допустим 2ТРМ0, если нужно регулировка/сигнализация то другие.
Насчет датчика. ТХА теоретически может взять такую температуру, но если эта температура (1200) у вас продолжительное время, то через несколько месяцев вам нужно будет покупать новую.
На такие температуры лучше использовать платиновые термопары ТПП.
Советую напольный газовый катёл, т.к. теплообменник большинства напольных газовых котлов изготовлен из чугуна или стали. Нельзя сказать однозначно, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества перед другим. Стальные - легче, не очень боятся ударов при перевозке и погрузке-выгрузке. У чугунных теплообменник, как правило, толще, что может положительно сказаться на сроке его службы. Кроме того, чугун меньше подвержен коррозии. Но, я считаю, не меньшее, а скорее большее влияние, чем материал теплообменника, на срок службы котла оказывает правильный проект, монтаж и эксплуатация системы отопления. Хочется остановиться еще на одном, важном для российских условий, вопросе - зависимости автоматики котла от наличия электроэнергии. В нашей стране нередки случаи возникновения проблем с электричеством - где-то оно подается с перебоями, а в отдельных местах отсутствует совсем. Большинство российских газовых котлов с атмосферными горелками работают независимо от наличия электропитания. Что касается импортных котлов, то понятно, что подобные проблемы в западных странах отсутствуют, и часто возникает вопрос, а существуют ли хорошие импортные газовые котлы, работающие автономно от электроэнергии? Да существуют. Такая автономность может быть достигнута двумя способами. Первый - максимально упростить систему управления котлом и за счет практически полного отсутствия автоматики добиться независимости от электричества (это относится и к отечественным котлам). В таком случае котел может поддерживать только заданную температуру теплоносителя, и не будет ориентироваться на температуру воздуха в вашем помещении. Второй способ, более прогрессивный - с использованием теплогенератора, который из тепла вырабатывает электричество необходимое для работы автоматики котла. Эти котлы можно использовать с выносными комнатными термостатами, которые будут управлять котлом, и поддерживать заданную вами температуру в помещении.