Никто не знает: можно ли в регистр соответствующий позиции энкодера
записывать данные, или этот регистр доступен только для чтения?
Если запись возможно, то энкодер будет производить счет уже отталкиваясь от новой записи?
Вид для печати
Никто не знает: можно ли в регистр соответствующий позиции энкодера
записывать данные, или этот регистр доступен только для чтения?
Если запись возможно, то энкодер будет производить счет уже отталкиваясь от новой записи?
Можно по указателю -
z:=ADR(x);
z^:=111;
Подскажите для отстающих, все-таки как записать показания в энкодер. Если можно кусок программы. А то я делаю как Вы говорите, переменная в энкодер присваивается например по условию, если условие пропадает возвращаются старые показания на энкодер. Хотя бы как обнулить показания на энкодере без выключения?:confused:
а зачем вообще так нужно делать?
Вложение 1728 - пример
я всвое время, разбирался с записью по указателю. в общем работает, но и. петров крайне не рекомендовал этого делать, т.к. может может приводить к периодическим системным сбоям. кроме того запись байт не поддерживается.
я добавил пример. мой совет если ни кого не убъет, то применяйте.
в справке кодесис прочтите раздел указатели (pointer).
думаю все станят понятно. если нужно пишите.