Тогда точно ПИД регулятор не нужен.
Вид для печати
Залил программку в прибор, на эмуляции показывало что регулировка на выходе идет ступенчато, при запуске и подачи команд на входа на приборе почему то сразу выходе 10в..? сделал привязку по входу AI4 пока не придет сигнал от основной системы выход на частотник вентилятора не подается.
Куда копать хоть добиться ступенчатого выхода
Спасибо!
Помогло ... осталось теперь только сделать что бы входной сигал можно было ступенчато менять в зависимости от количества открытых заслонок
Напоминает: эта песня хороша, начинай сначала! Вроде всё уже сделали, разделите на 100 и усё!
Ладно, немного серьёзней, нельзя что ли более-менее по-человечьи сделать, как-то так:
Вложение 31177
Назначение 7 входа мне не совсем понятно, если объясните я и его туда втюхаю!
Могу ошибаться, по-моему Вы этого хотели:
Вложение 31179
И ещё вот Вам приведение к диапазону 0-1(для аналогового выхода):
Вложение 31180
Спасибо за разъяснения.
7 вход сделан для того что пока с головы приточной системы не придет сигнал на запуск вентилятора, вся моя схема ступенчатого регулирования не выдавала сигнал на запуск вентилятора и в случае остановки приточной вентиляции по обморожению или другим аварийным ситуациям.
Первоначальная задача была запускать одну приточную вентиляцию с 5 разных мест с открыванием заслонок в каждый цех.
Но по мере ее внедрения обросла дополнениями в виде ступенчатого регулирования и уровнями защиты.
Прошу меня сильно не пинать это моя первая разработка программная до этого я просто собирал готовые проекты на объектах.