Добрый день.
Шаблон для ПВТ10/ПВТ100 добавить планируем, но не в первую очередь. В следующем обновлении OwenCloud (планируем на декабрь), добавим возможность умножения значения Modbus. В уже настроенном приборе нужно будет только добавить множитель.
Вид для печати
Спасибо. Ждем с нетерпением.
Добрый день.
В связи с новым ТЗ было принято решение попытаться использовать Овен клауд, ПМ210 и новый Овен ОРС для удаленного доступа к ТРМ32. Пока нет в наличии комплектующих решил попробовать через демо режим (ТРМ-232 взамен ТРМ-32). Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?
OwenCloud+ПМ210+ПР200
Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает
В чем может быть проблема?