У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
Вид для печати
никогда не говори никогда........Цитата:
У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).
Добрый день. При прохождении по ссылке, ничего не происходит.
Конкретно ищу макрос на возведение в степень. Буду признателен за помощь.
А зачем искать??? В ОЛ есть функция возведения в степень! Более того, если возвести в степень 1/2 или 1/3, получится извлечь квадратный или кубический корень!
fPOW если что, находится в группе "Арифметические функции".
Здравствуйте. Есть вопрос по работе макросов пересчета сопротивления датчиков тсп100 и тсм50 в температуру. Работает нормально, но... Если измерительный вход закоротить, выдает, как положено 1 на выходе ошибки, температуру вроде бы 0 показывает при этом, при убирании к.з. возвращается к нормальным показаниям. А если сымитировать обрыв датчика, отсоединив провод от входа, как положено, выдае ошибку 2, показыаает на выходе температуры 0.0, но при восстановлении подключения продолжанет показывать 0.0. Начинает выдавать нормальную температуру только после выключения питания пр200. Можно ли восстановить нормальные показания после обрыва без перезапуска прибора?
К проблеме не от
носится, но уточню - при к.з. показывает -200.
Добрый день, такие проблемы были на высокоомных, на 100 и 50 не наблюдались, откройте макрос на редактирование, если там нет ограничения установите аналогично макросу Pt1000, чуть больше рабочего диапазона НСХ чтобы и обрыв детектировал и не "улетал" в бесконечность при обрыве.
Спасибо. В 100П поменял константу на входе с 4000 на 400, и все ок. Измерение восстанавливается при любых обстоятельствах. А тсм работает без рредактирования, видимо я его на обрыв раньше не проверял.