спасибо, теперь понятно!!!
Вид для печати
спасибо, теперь понятно!!!
Добрый день. Такой макрос не дает энергонезависимости. Вложение 42875
Это что-то в ОЛ поменялось или неисправность Пр200? Или это я чего-то не понимаю?:confused:
Макрос этот взял с форума, именно как энергонезависимый и 32-хбитный.
если при старте проекта на вход макроса и2 придет 1, то переменная обнулится, и как то была у меня заморочка, переменную за приделы макроса выносил....
Поставил другой макрос Вложение 42879 - тоже не сохраняются значения при обесточивании. Оба CTN с сохранением состояния. Проверю на другом реле.
Версия 1.13.184.17394
P.S. А для этого не придется на пр200 старую прошивку накатывать?
Вот пробую залить проект из ОЛ 1.11. Вложение 42886
Вам же правильно говорят, счётчик здесь ни при чём, проскакивает импульс сброса при включении, может ввиду переходных(так обычно называют, когда толком не знают) процессов, сам ранее всегда ставил такое(секундную блокировку), иначе сбрасывалось при включении, когда не должно было сбрасываться:
Вложение 42897
Потом, спустя несколько лет, попробовал без секундной блокировки и о чудо, не сбрасывается при включении:
Вложение 42898
Видать у Овена совесть проснулась и он решил старые косяки устранять!
Сейчас не знаю, проверять не стал, сильно бы не удивился, если опять стало сбрасываться, Вы же видите какие шатания в мире и у Овена то же самое, шатания: шаг вперёд, два назад, судя по выходу после ПР200, ПР100!
как вариант отцепи в программе вход сброса, не поможет переменную за тело макроса вынеси.....Цитата:
У меня не может прийти, т.к. туда 1 кидают только переменные (одна с экрана, вторая с облака, третья по циклу на внутр.часах).