Постоянный уровень воды сделать технически не сложно, а вот макрос очень интересен.
Вид для печати
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313457 к моему вроде не было, но только один голос пока
А что с воздушным потоком не так? Оба датчикаи колбы помещаем за экранами.
Буду на обЪекте, сфотографирую. У нас проблема сухой воздух зимой в ТЦ, вот ищем решения........как всегда бюджетные))
Фонтан в ТЦ надо ставить.
Когда на улице за -30 в течении пары месяцев, фонтан как мервому компресс. Относительная влажность 10%, я дома кошку в резиновых перчатках глажу если увлажнитель выключен))))))))
Сам датчик влажности боюсь ничем не поможет, нужна система кондиционирования, если ставят систему кондиционирования, боюсь и датчик влажности предусмотрят!
У Овена, кстати, есть бюджетный вариант: https://owen.ru/product/pvt100
Боюсь ваша конструкция обойдётся намного дороже!
Здравствуйте!
Обнаружил ошибку (недочёт) в макросе (Pt100) - Преобразование сопротивления в температуру.
Ошибка проявляется следующим образом:
В случае если входное сопротивление выше верхней границы диапазона (обрыв провода, плохой контакт) макрос выдает ошибку с кодом 2, на выходе Т="не число".
После нормализации сопротивления на входе (допустим устранили обрыв) ошибка пропадает (код=0), но на выходе макроса Т остается "не число", а должна уже быть фактическая температура.
Другими словами значение температуры на выходе макроса не нормализуется. Показания восстанавливаются только после перезагрузки контроллера, либо (если проверяем в симуляторе - поста останова выполнения программы).
При КЗ (R=0) и последующего восстановления макрос отрабатывает нормально.
Считаю данную ошибку критической.