Отлично, Спасибо!!!! Я пытался мышкой их туда убрать, но не получилось. Кстати, я использую этот прием для скрытия визуальных элементов вместо бита видимости. Это нормальное решение?
Вид для печати
Это вполне нормальное решение.
И еще вопрос. Панель Мастером (PLC) опрашивает Слейв с адресом 16 и при этом является Слейвом (Download) с адресом 16 и опрашивается Облаком. Никаких конфликтов при такой конфигурации не возникает?
Спасибо!!!
Добрый день.
Не могу разобраться с элементом Переключатель. На самом деле это не переключатель, а кнопка. Мне нужна кнопка с фиксацией. Как это сделать ?
В настройках элемента: Действие - Инверсия - тогда элемент будет работать как кнопка с фиксацией
Налаживал синхронизацию часов ПР200 от часов панели. Все работает, но в момент записи в ПР200 переменных времени в окне диагностики обмена виден сбой связи. И в этот момент панель тормозит. Понятно, что синхронизировать время часто не надо, но сбой связи беспокоит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.