Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
Вложение 37862
Вид для печати
Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
Вложение 37862
Спасибо. Попробую
Здравствуйте, а будет ли работать мышь если ее подключить к панели СП310Р:confused:
Добрый день!
Не могу разобраться как с СП-310 записать в регистр измерителя ТРМ 202 по modbus rtu нужное мне значение (уставка срабатывания реле), считать я его могу и вывести на дисплей, а как записать его туда принудительно я не понимаю. Создаю функциональную кнопку, функция "присвоить значение", делаю вроде все как надо, но не срабатывает. В кратком рук-ве по модбасу для ТРМ написано что записывать нужно с помощью модбас функции 0x10, но куда ее надо вписывать в функциональную кнопку я не соображу, буду благодарен за помощь.
Здравствуйте!
Ответ на Ваш вопрос есть в FAQ на СП3хх (ссылка), вопрос 3.8.
Появился еще один вопрос: как можно отслеживать и записывать в регистр максимальное (пиковое) значение температуры, получаемое с ТРМ? Функция Мах из макросов не подошла. Спасибо заранее
upd: получилось макросом типа
if (PSW[426] > PSW[428])
{
PSW[428]=PSW[426];
}
где 426 регистр это текущая темп-ра
Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
Здравствуйте!
1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
Вложение 37911
2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.
Вложение 37909