Из логики, я пока не знаю как, только через сетевые переменные. Если 2 интерфейса, то наверное с одного(М) можно писать во второй(S), а для чего нужно программно менять?
Вид для печати
Изучаю различные возможности. Спасибо, значит к сетевым переменным из прибора не добраться, если один порт 485.
В OL по ПР-200 нет описания динамических переменных, но созданный, на динамической переменной, макрос регистра целого числа и дискриминирующий регистр целого числа прекрасно работают на 12й ... 15й версиях, без объявления переменной в списке переменных. До сих пор не встречал ни у кого даже намека на такие возможности ПР-200.
Установка Owen Logic невозможна без подключения к интернету?
Суть вопроса в том, что у меня нет его на компе (нет сетёвки) принёс на флешке всё что с ним связано, но при устнаовке хочет скачать что-то и установить, думается что NET framework? но я его уже установил перед установкой. Как это можно обойти?
Да, в будущем будут постоянные проблемы, ПО запрашивает сервер критических обновлений. Я решил установкой на ПК Vi-Fi расширителяи рядом включаю телефон на раздачу интеренета.
А какую версию ставили? Без сети не будет работать "Менеджер компонентов", можно локально загрузить.
А что на сайте сейчас лежит, её и качал. А ругается при установке именно на net friemwork.Tckb пишу отменить, то установка не продолжается, так что обойти это не имею возможности.
При включении ПРМ3 в структуру ПР200 не вижу возможности установить границы так же, как для AI1...4, из системного меню. Это так и должно быть или плохо ищу?