Вложений: 1
НПТ+ПР114
Что то у меня не работает соединение Термонормирующего преобразователя и ПР114 ,при подсоединении шунта 50 ом он сгорел???Без него показывает максимальную температуру ,установленную в свойствах входа ПР114.Где в данном случае должен быть вход ПР (IA9) и общий провод на картинке ?А то к вечеру уже голова не варит :rolleyes:
-
Общий на минус источника питания лучше посадить.
И балластник надо подобрать по табличке из руководства по эксплуатации - 250 Ом общее сопротивление нагрузки.
-
В этом весь ОВЕН, почему на ПЛК 63 схема другая ?
http://www.owen.ru/catalog/80019588 - смотреть схему подключения датчиков тока.
-
Да можно и так, как в описаловке по НТП подключить. Только вот смежные аналоговые входы использовать не получится.
-
AVF мне еще ОВЕН нравится тем, что для разных приборов в схемах подключения токовых датчиков направления стрелок всегда как бог на душу положит.
например в 2ТРМ1 и в ПР114
Нельзя производителю ОДИН раз в FAQ указать как они понимают изображение датчика с маркировкой + и - и отправлять в данный FAQ для понимания их схем ?
Сравните 2ТРМ1 и ПР114 - что у ПР114 при подключении датчика плюс а что минус ?
И так по всем приборам можно пройтись, кто в лес кто по дрова.
-
Если понятен принцип организации токовой петли, картинки разглядывать - лишнее.
Мне очень понравилось, что на РЗУ-420 красный щуп - минусовой, а чёрный - плюсовой :cool:
-
Ну если правильно понимаю, то подключать к ПР114 надо так, как здесь - http://www.owen.ru/text/16984221
Минус БП на S/S3, а минусы датчиков на входы I9...I12
-
Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
Главное - соблюдение полярности подключения.
-
AVF разница в самом ПР114, потому что общий для всех датчиков минус.
-
Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .