Сообщение от
aplot33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Есть ТРМ202, OPC-сервер OWEN beta (новый). Привязываю команду из дерева объектов к тегу OPC-сервера, связанному с уставкой регулятора ТРМ (SP1, адрес Modbus=0x0005). В качестве обратной связи для команды использую другой тег OPC-сервера (SP1, адрес Modbus=0x1011). Запускаю мнемосхему, на которой выведена команда в виде поля для ввода значения. Команда принимает значение, полученное по обратной связи от OPC-сервера, все хорошо. Но когда я изменяю значение команды, на мнемосхеме через некоторое время команда принимает старое значение обратной связи, а потом снова становится тем, что я вводил. На вкладке "Опрос" устанавливал и убирал флаг "Не передавать данные обратной связи" - результат тот же.
И как можно отследить момент между вводом команды и принятием ее в ТРМ, чтобы оператору было понятно, что его уставка принимается оборудованием.
P.S. В системе 36 ТРМок по 9 на один порт, опрос не самый шустрый.
Спасибо!