-
настройки ТРМ138
Помогите настроить ТРМ138
1.никак не могу настроить уровень PL-4
всё делаю по книжке, всё получается, а вот в самом конце off на ци-1 не появляется.
2.кроме конфигуратора "SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (OPM)" есть другая программа.
Правильно ли подключён АС4, если индикатор горит постоянно,хотя подключён к ТРМ138?
Кто-нибудь, помогите, пожалуиста.:confused:
-
При работе с ТРМ138, на ПК должна быть запущенна только одна программа (ОРМ или конфигуратор).
1. Проверьте линию связи ТРМ138-АС4, правильно ли все подключено, не перепутаны А и В.
2. Посмотрите в настройках системы, на какой com порт встал АС4
3. Запустите программу конфигуратор, и установите сетевые настройки, такие же как в приборе (уровень PL4, вход по паролю -10).
-
Спасибо большое,
проверил связь, всё заработало.
-
А как запрограммировать 138, чтобы он от одного датчика, допустим первого, выдавал сигнал управления на 2 и 4 выходное реле. или при подключенном 1 датчике и отключенных остальных он управляет всеми восемью выходными реле. ситуация такая: подключен 1 датчик, прямая логика, уставка температуры, гистерезис, нужно включать 2-ю ступень 2-х горелок от ВУ 2 и 4. Первая ступень при этом включается от ВУ 1 и 3 (соответственно). Возможна ли такая схема?
-
Можно задать конфигурацию, когда от одного датчика управляются нескольких выходных элементов. В программировании, в уровне PL-2 => параметр C.in => задаете тот датчик, по показаниям которого желаете управлять выходом.
-
В инструкции на уровне PL-3 приводится схема конфигурации, можете разъяснить схему "четырехканальные трехпозиционные регуляторы" мне для обвязки 2-х котлов с термостатическими пультами в каскад оптимально от одного датчика 50М иметь 2 ВУ (2 горелки , 1-я ступень), от другого - аналогично (2 горелки, 2-я ступень). Включение/отключение от температур уставки 1 датчика и 2 датчика с гистерезисами.
По поводу PL-2 C.in в паспорте написано, что 1 датчик подключается к одному ЛУ с управлением 1 ВУ (п.3.2.5.1 руководства по экспл.)
-
п.3.2.5.1
"Каждое ЛУ служит для обработки только одной входной величины, которая задается для него пользователем при установке параметра С.in (PL-2). При этом в качестве входного параметра ЛУ может быть использована информация о значениях измеренных любым из датчиков d1 - d8 или информация о любой вычисленной математической величине по п. 3.2.3."
Т.е. измеренная величина от одного датчика может быть входной величиной 2-х (или более) логических устройств.
Если рассматривать уровень PL-3 (а именно Pr9, Pr10, Pr11, Pr12)- это как раз те, модификации, которые Вам подходят. Вы можете прописать подходящую конфигурацию в прибор, это облегчит настройку прибора.
-