смотря же какая задача, вполне можно через облачное API каким нибудь устройством, вообще ни как несвязанным с текущим объектом, который будет читать один прибор и записывать в другой прибор по их идентификаторам
Вид для печати
Это склад где хранят большое количество лекарств. Это теплый ангар. Есть несколько установок приточной вентиляции. Заказчики лекарств хотят знать при каких температурах и влажности они хранились. В проекте который сейчас делаем будет 20 ПВТ10 которые расположены в разных местах склада и на разной высоте. Самые высокие будут на высоте 8 метром от пола. Вот и хотел поставить ИП120 для местных кладовщиков. А облочный модем для доступа из офиса для печати протокола хранения партий. Но видимо будем ставить ПР200 и несколько сигнальных ламп которые настрою так .Если результат вышел за пределы то горит лампочка того сектора склада где проблема с температурой или влажностью.
Есть возможность ПР200 установить на дверь щита. Так что и для кладовщиков подойдет и в облако можно закинуть.
з.ы. вот просто панель ИПП120 из-за отсутствия 2-ого порта это как недоделыш какой-то получился. иногда хватает, но как потом надумаешь что нибудь расширить, то понимаешь, что лучше применять его не стоит...
Хочу завести на ПР200-220.3.2 выход типа открытый коллектор, который периодически дает импульсы в ~30мс.
Как я понимаю, напрямую на аналоговый вход подавать нет смысла, в режиме измерения сопротивления ничего не намеряется. Или я ошибаюсь?
Текущий вариант - от источника питания 24В через резистор 2.2кОм запитываю, чтоб ток был примерно 10ма. А цепляю универсальный вход как дискретный вход с временем 0,01с параллельно на ОК.
Я правильно понимаю, как это подключать, или есть способы лучше?
Аналоговые входы могут работать в дискретном режиме, можно в РЭ прочитать, наверно несколько дней можно сэкономить, если не ждать ответа на форуме! Короче, можно подавать на аналоговый вход 24В! Если структура выходного транзистора n-p-n, то добавить нагрузочный резистор, при этом сигнал будет инверсным! При этом важна продолжительность сигнала, а не период следования и логично применить для этих целей реле с дискретными входами на 24В, аналоговые входы использовать в дискретном режиме нерационально!
Вложение 49505
Читал, читал. И в курсе, что могут. Я об этом и пишу, как бы. =) Что хочу его как дискретный сделать.
Но с ОК раньше дела не имел, решил на всякий случай уточнить, что понял правильно. А то, бывает, изобретаешь велосипед, катаешься вроде успешно, а потом тебе говорят, что колеса лучше не восьмиугольные, а круглые.
Как вижу, понял правильно. Спасибо.
Про инверсный догадался сам.
Про продолжительность - в РЭ указано 5мс для универсального в дискретном режиме, так что 30мс импульсы он должен распознавать.
Реле с входами 220в, причем все заняты. А из универсальных только 1 использован как аналоговый, а 3 свободны.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать вычисление расхода с помощью таких датчиков http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без использования преобразователя сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
воу воу воу! полехше! вы следите за размером программы (и временем цикла) и фильтрами на входе. еще учтите аналоговые входы в дискретном режиме не имеют гальванической развязки, кроме этого существует понятие время опроса всех аналоговых датчиков, вот только я не знаю применимо ли оно к ПРке. у других программируемых реле если, допустим время опроса одного аналогового входа 5 мс, то его надо умножить на 4(количество входов), поскольку опрашивается только один вход в одну единицу времени, то есть следующие данные с него поступят через 15 мс.
я с таким накололся в полноценном ПЛК, когда из-за помех надеялся, что смогу ловить импульсы (ширина по осцилографу 11 мс) в цикле программы (время скана программы 3 мс) и фильтром входа 1 мс.... ан нет... результат плавал -1 до -8 импульсов при ожидаемом результате в 284 импульса. А казалось запас по времени достаточный.
2 интерфейса - это обязательное применение опторазвязки. В корпус ИПП120 это хозяйство из 2хкомплектов DC-DC преобразователя, опторазвязки сигралов, ИМС RS485 и навесных элементов можно только гидропрессом затолкать...
Вход - в режим дискретного.
Среднее время выполнения программы какое? ( нужно в 3 раза меньше длительности импульса ).