всем привет. вопрос - трм-212 с аналоговым выходом, можно поставить туда реле, что для этого надо?
Вид для печати
всем привет. вопрос - трм-212 с аналоговым выходом, можно поставить туда реле, что для этого надо?
при работе аналогово выхода контроллер загружает в цап цифровое значение, которое цап преобразовывает в сигнал соответствующего уровеня.
как вы себе представляете подключение вместо цап -реле?(особенно если это -4-20ма)
наверное это не возможно.
поставте транзисторный ключ (или оптопару) ,можно и опто симистор ,смотря на каком токе работает нагрузка.или используйте поляризованное реле.
несколько путей:
1. привезти прибор в сервисцентр, где за спасибо и небольшую сумму денег поменяют вам выход.
2. использовать твердотельное реле с аналоговым управлением
1. привезти прибор в сервисцентр, где за спасибо и небольшую сумму денег поменяют вам выход.
2. использовать твердотельное реле
прошу прошения за беспокойства.
сервисный центр от меня далеко, и времени нет на пересылку. работал с трм-138, в конфигураторе можно выбирать тип выходного устройства.
неужели в трм-212 такого нет.
может есть другой выход. очень сильно надо чтобы было два реле на выходе
или еще вариант, схема управления задвижкой (выход на приборе аналог. напряжение)
а сколько примерно стоит замена выхода "и" на плк63 на выход "у". и можно ли это сделать быстро "приехал-подождал часок-уехал".
По этому вопросу Вам необходимо связаться с сервис-центром.
http://www.owen.ru/text/78507995
За час это точно не сделают, по тому как перепаять сам модуль - 5 минут, а вот стенд наладки, калибровки и прогона меньше часа вряд ли займет...
спасибо. участник форума "инженер" уже помог мне с решением этой неувязочки:)
поделись, каким образом тебе это удалось.