МВ110-16ДН расчет контрольной суммы запроса Modbus ASCII
Здравствуйте!
У меня проблема: опрашиваю модуль МВ110-16ДН по Modbus RTU - все работает, переключаюсь на Modbus ASCII - модуль молчит. Опрос произвожу записью в последовательный порт, к которому подключен конвертер RS232->RS485 Adam-4520.
Сообщение Modbus RTU: 10 03 00 33 00 01 77 44 - ответ получен.
То же сообщение в виде Modbus ASCII: 3A 31 30 30 33 30 30 33 33 30 30 30 31 33 39 0D 0A - модуль ничего не отвечает.
Нужно заметить, что модуль МУ110-16К через тот же конвертер тем же способом без проблем работает как по Modbus RTU, так и по Modbus ASCII.