Доброго времени суток! Подскажите по подключению преобразователя давления ПД100 к МВ110 - см. приложенный файл. Запутался в инструкциях. Рис.3 - верно?
Вид для печати
Доброго времени суток! Подскажите по подключению преобразователя давления ПД100 к МВ110 - см. приложенный файл. Запутался в инструкциях. Рис.3 - верно?
Сергей спасибо, а не подскажите для чего на датчике нужен контакт №3? в схеме он не используется...а по факту есть...
Помогите чайнику, не могу увидеть токовый датчик давления 4-20 мА ПД100 с модуля МВ110, пишет обрыв связи. Какие еще нужно настройки входа модуля задать, надо ли его калибровать, или просто подключил, указал тип датчика и всё? Какая последовательность? Может подключил не так?:
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0131/...ed3b277c19.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0131/...bd55d2ab14.jpg
Добрый день. Резистор не забыли подключить параллельно входу? Он цепляется прямо на клеммник входа. Померьте ток в цепи датчика.
С уважением.
А на МВ какие клеммы должны использоваться? 1-2 или 2-3? В описании МВ110 есть такая схема, но там 2-3 контакты используются.
Да, Сергей вы правы, не обратил внимание. Модуль у меня мв110-224-2а. Переподключил по такой схеме. Все равно не получается. Вижу обрыв. Померил ток в цепи шунта, получилось около 0,4-0,2 мА. В цепи датчика где-то 22 мА. Понятно что для такого значения тока шунта это обрыв датчика. А что не так, хелп. Сопротивление шунта должно быть 50 ом?
Также пробовал по второй схеме и пробовал подключить на второй вход.