Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Вид для печати
Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Например, вот так для 1 входа
Код:var
FloatPtr: POINTER TO WORD;
hwAI1: ARRAY[0..48] OF WORD;
F1: REAL;
FloatPtr:= ADR (F1);
FloatPtr^:= hwAI1[5];
FloatPtr:= FloatPtr + 2;
FloatPtr^:= hwAI1[4];
ASo зачем людей пугаете.
Есть же готовая функция:
Вложение 23631
Но можете как раньше, не зная проблем:
Вложение 23632
Это шаблоны от Овен, по этому поводу много сказано, написано, устанете читать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365