Столкнулся на СПК207 с непонятной проблемой. В панели был загружен работающий проект. Всё нормально работало. Потом заметил ошибку в текстах менеджера аварий. В двух местах изменил текст и загрузил в панель. После этого началось непонятное: часть программы перестала работать и начал отваливаться ethernet. Ethernet починился перезагрузкой СПК. А непонятную работу программы победить не удалось ни сбросом к заводским, ни очисткой проекта. На скринах выделены проблемы. Конкретно присвоение массивов не работает, либо работает частично.
Вложение 27396
Вложение 27397
Работавший ранее проект, не загружал, не успел по времени проверить. С чем подобное может быть связано вообще?