Да, действительно дело было в этом, спасибо.
Вид для печати
Да, действительно дело было в этом, спасибо.
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите новичку, а лучше "ткните", если не затруднит, в пример с ФБ ArchivatorOwenLib на языке CFC. Попытался разобрать в примере на ST, но до меня не доходит: как записывать в GetData несколько переменных? или нужно для каждой переменной свой блок на CFC?
подскажите где засада ,хочу послать данные на ОРС сервер не получается организовать модбас слейв с спк
В целом, Modbus Slave настроен корректно, только у параметра Всегда обновлять переменные лучше поставить значение Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
Ну и галочку Задержка я бы снял.
Вероятно, проблема на уровне настройки OPC. Напишите мне завтра на почту или в skype, пожалуйста - отправлю вам рабочую версию документа о связи СПК с OPC-серверами.
Подскажите пожалуста почему не исполняетВложение 26476ся простой код?Вложение 26477 Вложение 26478. Пробую на виртуальном контроллере.Спасибо.
Неужели целиком экран не показать? и не раскрыть массив, например, чтобы мы тоже видели значения все. и если есть исключения - CDS же пишет на чем он встал.
двойное синее подчеркивание массива - и о чем предупреждает компилятор??
Евгений прав, значение масива не передаёться виндекс CASE, вот так работает Вложение 26485. Сейчас пытаюсь как передать значение масива в индекс CASE, как получиться отпишусь.
по первым скринам:
http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1474377028
в CASE приходит 3 (третий) элемент массива, равный 0. Далее в CASE его сравниваем с 1, 2, 3. Ноль естественно не равен ни 1, ни 2 ни 3. никае из условий CASE не выполняется. Обработки этой ситуации ELSE тоже нет.
И покажите хотя бы весь массив - какие значения его элементов.