Сообщение от
smk1635
Угу. Вот сидит рядом высшее руководство завода. Завод на грани остановки. По деньгам это миллионы в сутки. И я такой красавец говорю. Вот подождите. Через четыре-пять часов привезут адаптер. Я проверю как работает. Если работает мне ещё надо на переключения часа три (схем нет, я их на ходу разрабатываю, по этому приходится монтажникам всё на пальцах объяснять, схемы от руки на листах чертить и отойди я не могу так как надо контроллировать ). Потом мне ещё пару часов надо на изменение проекта в Скаде, так как переменные в ОПС-сервере другие и связи все рвутся. Но вы не волнуйтесь, я пока под вашим надзором новые программы напишу для контроллеров. Правда они не до конца будут написаны, так как мне надо иметь схему расключений новую, но это уже мелочи. Зато все будет организовано правильно.
Да меня там же в сырье и закопали бы.
Хотя чуть и не закопал, когда объявил, что возращаемся на старую схему. Причем кто больше горел желанием закопать, руководство завода или мои монтажники, это вопрос.:D