Странно, видимо не очень аккуратно Modbus Universal "обводили".
Да, примерно так.
В момент записи.
Да
Может вам лучше Modbus Universal просто использовать? Пересчет включите и никаких больше обработок в скаде.
Вид для печати
Странно, видимо не очень аккуратно Modbus Universal "обводили".
Да, примерно так.
В момент записи.
Да
Может вам лучше Modbus Universal просто использовать? Пересчет включите и никаких больше обработок в скаде.
Тоже не хочется таких сложностей, вот пробую сейчас через ModbusOPC. Включил в теге пересчёт (Коэфф. X = 0.01), ввожу в скаде 28.00 - в ПЛК получаю 2799. Похоже где-то округление идёт, а где - непонятно
UPD: округление делает OPC при пересчете. Как этого избежать?
UPD2: поставил старую (тоже триальную) версию - в ней такого округления нет
Небольшие округления возможны - это в целом проблема плавающих чисел на компьютере.
Чем это так беспокоит?
А с большим числом цифр после запятой?
Какая у вас версия ОРС сервера? Проверили на текущей - все нормально.
Появилась необходимость "повесить" на двигатель подьема/опускания консольного крана частотник.
Раньше я это решал с помощью Mitsubishi. ПЧ, энкодер, плата в ПЧ для энкоера, настройка хозяйства.
Задумал решить с помощью OWEN. Позвонил в поддержку, молодой человек очень уверенно мне все посоветовал, ему респект, однако, детально посмотрев предложения - у меня возникли вопросы.
Исходные данные (все еще на стадии подбора):
1. Энкодер ЛИР, TTL, 512 имп/об
2. ПЧ AFD-L055.43B.
3. ТХ01-RS.
Вроде все складно, тахометр управляет ПЧ, однако, у тахометра всего один счетный импульс, как он направление будет измерять? Или я что-то недочитал?