Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране
Вид для печати
Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране
Благодаря Вам, еще раз все пересмотрел и обнаружил в адресах датчика один из переключателей недощелкнут,
а на первый взгляд не заметно. Цифры совпадают, на 10 не делил. Спасибо. Осталось разобраться, почему статус 0
Исправлено. Заказал
https://aliexpress.ru/item/328565018...archweb201603_
в связи с нехваткой выходов.
Пришли 2 четырех канальных модуля реле Rs485 и usb-rs485. Не прошло и 50-ти дней. Реле работают немного не так, как предполагал, но управляются. первые два канала реагируют на запись в регистр задержки, а 3 и 4 - нет. Пришлось вместо одной команды использовать две. Для проверки использовал Modbus poll и этот usb-rs485. Жду еще один блок реле, но не на 4 канала , а на 8.
Пришел блок из 8 реле. Работает правильно.
https://aliexpress.ru/item/329730503...archweb201603_Вложение 49880
А чего не взять например ПР100 с 8 дискретными выходами и сетевым интерфейсом: https://owen.ru/product/pr100/price
или модуль дискретного вывода: https://owen.ru/product/moduli_diskr...m_rs_485/price
Если не ошибаюсь, англичане говорят: "Мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!"
Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее. В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно. Ну и на каждый актуатор нужно 2 реле с перекидными контактами или транзисторный мост + 2 выхода управления.