-
Странности с МУ110-16Р
Доброго времени суток! Вопрос: проверяя работоспособность собранного щита выявилась такая странность, выходы модуля МУ110-16Р постоянно работают в ШИМ-режиме, хотя при записи в регистры числа 1000 насколько я понимаю выход должен просто включиться. При групповом обращении такая же история! Подскажите пожалуйста где я ошибся.
-
По какому протоколу работаете?
-
-
Модуль работает совместно с ПЛК или ПК?
-
Проверьте напрямую подключив конфигуратор.
Еще раз запишите настройки.
-
Модуль работает с ПЛК 110-60 ( по крайней мере должен :) )
И вправду с конфигуратора, при записи на выход 1.000 всё нормально, а с ПЛК никак...
-
И ещё вопрос, хоть немного и не в эту тему, сегодня попробовал подключить к ПЛК 110 счётчик импульсов N30O по 485, так вот запись в 16 битные регистры счётчика происходит на ура, а вот считать 32 битные регистры не получилось ни разу... Может быть кто то сталкивался с подобным зверем??
-
Выложите проект (ПЛК110-60+МУ110-16Р)
-
Проекта пока как такового не суествует, так тестовая прога проверки функционирования модулей и прочего навесного..) От вышеуказанного эффекта избавился изменив в параметре универсального устройства Modbus "Режим работы" с значения "по времени" на значение "по изменению значения переменных". Всё встало на свои места.