Сообщение от
Заец Максим
Двигатель однофазный или трехфазный?
1.В параметры 0-40, 0-41, 0-42 везде поставьте "1", это решит проблему с сообщением "85".
2. Какой номинальный ток двигателя? Шнек - это довольно тяжелая нагрузка и вполне могут быть перегрузки по току, для таких механизмов ПЧВ как правило подбирается с значительным запасом по току. Возможно ПЧВ подобран неправильно и из-за этого появляется ошибка 9.
Нажмите кнопку "стоп/сброс" и снимите питание с ПЧВ. Это должно сбросить ошибку. Во время работы следите за потребляемым током, либо из начального меню, либо в параметре 16-14 если ток выходит за 6,7 А, значит есть перегрузки по току.