Среда вода
Вид для печати
Sergey_Lyskov
Если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой, то быстрые предохранители обязательны.
Наверно лучше на ТТР делать коммутацию "0", чтобы ТТР не "пыхнули" в случае К.З. на корпус, мне так кажется!
Вода+электричество в одном флаконе = повышенный риск поиметь КЗ в случае прогорания от накипи или коррозии ТЭНа.Цитата:
А зачем нужно ставить быстрые предохранители если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой ?
Быстрые предохранители отличаются от медленных тем, что в случае КЗ они сгорают первыми, а не как в случае с медленными.
При пробое ТЭНа сначала пробьет ТТР, а уже только потом сработает автомат. Особенно, если ток нагрузки близок к максимальному току ТТР. Проверено практикой.Цитата:
при пробое ТЭН на корпус выбьет автомат, а с ТТР ничего не случится.
Фазу. И у меня на практике часто не просто фазу, а межфазу, ТЭНы на 400В. В моем случае без вариантов. Лично наблюдал сработку предохранителей при попадании воды в ТЭНы. ТТР 40А, предохранители 35А, два раза подряд в одном и том же месте. ТТР целая. Кроме того, при коммутации фазы легче контролировать работу, как мне кажется.
При всей простоте темы есть нюансы:
1. Если нагреваемая среда жидкость - в качестве защиты целесообразно использовать дифференциальный автоматический выключатель.
2. Надо определить тип силового ключа - контактор или ТТР. Если не требуется высокая точность поддержания температуры и достаточно большая тепловая постоянная системы, то достаточно контактора. Это дешево, надежно и практично + гальваническая изоляция.
3. Если все-таки ТТР и хочется надежной, долговечной работы, то ТЭНы надо брать на 220В и ТТР включать с коммутацией N, как и советует уважаемый Newcomer. Иначе, несмотря на дифвыключатель, будете регулярно менять ТТР + простой установки пока не поменяете. Ну и конечно с ТТР не забываем про теплоотвод.
4. По регулятору, если делать красиво, то конечно желательно программируемое ус-во, например предлагаемое здесь ПР. На него еще можно было бы навесить контроль дифавтомата, через токовые реле контроль исправности ТЭНов и ТТР и т.п. экзерсисы. Недостаток в том, что ПР не в реестре СИ, т.е. не является метрологически обеспеченным изделием. Вариант к ПР + еще ТРМ или аналоговый модуль ввода с RS485.