Уважаемые коллеги помогите написать на CFC следующий алгоритм
Вложение 43144
В цехе скачет напряжение и оптические датчики идут в самоход.
Нормально продукция выходит 1 раз в 0.7 сек.
При дребезге 1 раз в 0,07 сек. (примерно)
Вид для печати
Уважаемые коллеги помогите написать на CFC следующий алгоритм
Вложение 43144
В цехе скачет напряжение и оптические датчики идут в самоход.
Нормально продукция выходит 1 раз в 0.7 сек.
При дребезге 1 раз в 0,07 сек. (примерно)
Спасибо, Добрый человек. TOF применяю часто, TON упустил из виду ;)
Оставлю и свой вариант, может кому пригодится.
Отдельно сделал функциональный блок для работы с "кнопкой". Также привожу пример его использования (скрины с рабочего проекта).
Вложение 43421
Вложение 43422
Вложение 43423
Для датчиков похожий ФБ + пример.
Вложение 43424
Вложение 43425
Спасибо, в копилку.