Можно ли использовать для добавления в установленную SCADA Телемеханика объект с модемом/шлюзом ПМ-210 или для этого нужно использовать только OwenCloud ???
Вид для печати
Можно ли использовать для добавления в установленную SCADA Телемеханика объект с модемом/шлюзом ПМ-210 или для этого нужно использовать только OwenCloud ???
Здравствуйте
Вы можете добавить приборы из вашего аккаунта с OwenCloud в SCADA-систему ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ используя новый ОРС-сервер Овен(последняя версия на сайте).
В ОРС добавляете узел, в настройках узла выьбираете протокол OwenCloud: Вложение 31578
Появится всплывающее окно в котором вам нужно ввести свои логин-пароль от личного кабинета OwenCloud.Вложение 31579
После установления связи вы увидите все устройства из вашего личного кабинета. Сохраните конфигурацию ОРС и запустите опрос,при качестве связи GOOD обмен между ОРС и OwenCloud идет. Если обмена нет- проверьте настройки интернет-соединения.
Настроенный ОРС после этого можете добавить в Телемеханику, для этого в модуле контроллеры выбираете контроллер WKLOGIC, Вложение 31580
В каналах ввода-вывода добавляете клиента ОРС DA Вложение 31581
Затем добавляете ОРС-сервер ( выбираете из списка установленных на ПК ОРС) Вложение 31582 Вложение 31583
В добавленном ОРС через кнопку Добавить/удалить каналы выбираете ваше устройство из конфигурации ОРС Вложение 31584
Теперь все сигналы с OwenCloud находятся в конфигурации Телемеханики, и вы можете работать с ними как и с любыми другими - обрабатывать,архивировать, выводить на визуализацию,строить тренды и т.д.Вложение 31577