Спасибо. Правда не сразу разобрался. НЕ увидел "Расширенная настройка" - запись в конце цикла. Надо было поставить "Да"
Вид для печати
Спасибо. Правда не сразу разобрался. НЕ увидел "Расширенная настройка" - запись в конце цикла. Надо было поставить "Да"
Добрый день. Есть ли возможность скрывать поле Int/float на экране, при нулевых значениях или при изменении какой либо переменной. Хотелось бы при остановке агрегата, записывать поверх скорости какое либо слово, а так нули мешаются... ПР200
Ну, в процессе написания/отладки программы можно накладывающиеся переменные и по вертикали растащить, томущо редактировать их в одной строке действительно жутко неудобно. У самого сейчас в проекте экран, в первой строке которого динамический список, а во второй -- 4 разных варианта отображения (либо температура, либо таймер, либо булевая переменная -- переключатель, либо текстовый блок).
Друзья! Прошу помощи. Как остановить таймер TP1?
Вложение 51331
PUSK- Сетевая переменная, задает время для таймера TP1. На входе I появляется 1 и запускает таймер. Если на входе I появится 0 то таймер продолжает работать. Вопрос.... Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки СТОП (предполагаемая кнопка) переменная PUSK обнулась и таймер прервал работу. Заранее всем спасибо.
https://yadi.sk/d/t2vDuj4J88Tdxg
Непонятно, зачем использовать то, что Вам не подходит? Неужели нет других, более подходящих элементов, короче, какую логику Вы пытаетесь сделать?
Может быть Вас как-то так или так устроит?
Вложение 51338