Добрый день!
На очистных сооружениях вышел из строя блок Mave 2S-1 - датчик уровня коагулянта в емкости.
Приобрести такой нет никакой возможности, есть аналог такого датчика?
Вид для печати
Добрый день!
На очистных сооружениях вышел из строя блок Mave 2S-1 - датчик уровня коагулянта в емкости.
Приобрести такой нет никакой возможности, есть аналог такого датчика?
Ну если гугл правильно перевёл описание, то у Овена есть почти полный аналог. Точнее по функциональней. Только чувствительность электродов переключается джамперами внутри прибора. http://www.owen.ru/catalog/signaliza...au_m6/opisanie
Ремонтировал два подобных блока. Сгорает первичка у трансформатора 220/12. Как вариант, возможно перепаять транс.