Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?
Вид для печати
Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек
Так а цель какая? Если связаться с существующей логикой, то можно через ПР-КП подключить к OWENLogic и считать сетевые настройки, по умолчанию адрес 16, скорость 9600. Или посмотреть кто мастер для него и там узнать. Если будете свой алгоритм писать, тогда зададите свои настройки.
А совсем глупый вопрос можно автору? Зачем делать новую тему если есть тема вопрос-ответ или тема о пр110. Что там нельзя спрашивать ? Или вас не научили пользоваться поиском?
Прибор нужен для нового проекта. Текущие настройки RS485 не совпадают с заводскими - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600" не подходят . Для того чтобы запрограммировать это реле мне нужно знать параметры RS485, в настоящий момент я их не знаю. В этом и вопрос как вернуть на заводские настройки - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600"
ПР110 прошивается БЕЗ использования RS-485, вам для нового проекта знать это не обязательно.
Это важно только если вы там же ставить прибор собрались, но тогда важно знать и весь список переменных и их тип.
для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!