мне привиделось что автокад 2013
AutoCad 2013 всегда в нем работаю. Очень удобно.
Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Алексей КИПОВЕЦ
Проще читать нужные данные сразу из регистров ПЧ.
Здесь здравый смысл подсказывает читать этот регистр с последующим делением на 10:
Вложение 53420
В проекте подсмотрел, но на ПЧВ наверно РЭ есть?!
Вроде бы уговорили не использовать ModBus...
Значит ток 4-20мА и обратной связью. Единственно - всегда существует несогласованность передатчика и приёмника и результат в приёмнике не точный (на частотнике показывает 7.2Гц, а на ПЛК 6.5Гц), требует мультипликативной и аддитивной коррекции.
Так уже 3 недели думает, короче, подключите по сети(RS485) и запустите в работу, а там думайте хоть 300 лет как и что улучшить!
Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?
Мультипликативную и аддитивную коррекцию.