Mb110-224-16d
На объекте 8 одинаковых шкафов. В каждом по одному mb110-16d, mb110-8a, суна121 и по паре контроллеров carel. Внутри шкафа все соеденено по rs485, шкафы подключены через moxa nport 5130 к компу диспетчеризации по ethernet. Почему-то из 8-ми модулей mb110-16d по модбасу доступен только один и похоже тот кто первый 'ответил' opc серверу, на остальных загорается авария. Другие модули и контроллеры в этих же шкафах работают. К каждому по отдельности подключается без проблем, но если их больше двух, работает только один. Настройки у всех одинаковые, все 8 штук сидят на разных com портах. Ситуация одинакова что на лектусе, что на owen opc.
Настройки протокола и адреса на всякий случай
Modbus rtu
Mb110-8a адр16
Mb110-16d адр 24
Суна121 адр 32
1-й Carel адр 40
2-2 carel адр 48
В чем проблема может быть?
-
Подключаем последовательно? Резисторы стоят? Задержка ответа по 485 какая (параметр rs.dl)?
-
Да последовательно, резисторы не стоят, там вся линия 485-я 50см в сумме, задержку пробовал заводскую и 30мс
-
Вложений: 1
-
Адреса такие же, но все они висят на разных com портах
-
Уточняющий вопрос: проблема только с модулем 16d, при подключенных восьми 8а данные приходят?
-
Да проблема только с 16д, с 8а, с сун, с карелов все приходит
-
Там случайно перемычку с зав. настройками не забыли снять при изготовлении?
-
-
Перемычки в разомкнутом положении, проблема осталась не решена. Даже при отключенных 486-х проводах на модуле горит авария.