Попробовал подключить - то "Нет связи" , а сейчас одни нули.Что не так?
В МВ110А стоит все заводское: базовый адрес 16 скорость 9600 и т.д.
СП270 прикрепил, не могу понять адресацию в таком случае.Где учитывать 16 адрес, и пр адреса?
Вид для печати
Попробовал подключить - то "Нет связи" , а сейчас одни нули.Что не так?
В МВ110А стоит все заводское: базовый адрес 16 скорость 9600 и т.д.
СП270 прикрепил, не могу понять адресацию в таком случае.Где учитывать 16 адрес, и пр адреса?
Что такое - МВ110А?
Если это МВ110-224.8А
и если Вам нужно значение входа 1
Вложение 44459
т.е. регистр 4, и адрес прибора 16
то
Вложение 44460
Подскажите , пожалуйста, если, я получаю с МВ110-224.8А формат типа float32, как его вывести на панель? В ней есть float, я пробовал и с word, и с Dword, результат неверный.
Добрый день.
Вам необходимо выбрать тип данных Dword, а также на вкладке "Вид" в настройках цифрового дисплея поставить галочку float в поле "Формат".
Ссылка на руководство: https://owen.ru/uploads/38/rp_sp270_v09.pdf
страница 54, пункт 5.8 "цифровой дисплей"
Я так пробовал, попробовал еще раз.Высылаю проект.Два верхних индикатора по регистру 1(целое значение) работают. А созданный ниже показывает вовсе неверное значение.Что не так еще?Напоминаю, что по регистру 4(и 5) идет формат FLOAT32
Для Float формат - DWORD, однозначно!!!
Галочку "Поменять WORD" включите
Вложение 44466
ЗЫ для регистра 1
Однозначно - WORD
Вложение 44467
Точек после запятой - как в настройках МВ110-224.8А для параметра dP
Вложение 44468
В принципе, вопрос о двух верхних индикаторах не стоит,это просто два различных варианта предоставления целочисленных параметров.
А вот с третьим , нижним , не получается .И "поменять WORD" поставил галочку,и DWORD стоит, а значения выводит неверные.Не хочет 4 регистр правильно читать.Скорректированный проект прикрепил.
Загрузите этот проект
Вложение 44470
и скажите какие показания у целочисленного индикатора и у шестнадцатеричного