Артем, здравствуйте! А у Вас нет примера для связки МВ110-224.8А (будет 3 шт.) + ПЛК110-220.30.Р + СП315(Мастер). Тоже пока только начинаю разбираться. С примеров всегда быстрее и проще. Планируем просто отображать данные с модулей на панели.
Вид для печати
Артем, здравствуйте! А у Вас нет примера для связки МВ110-224.8А (будет 3 шт.) + ПЛК110-220.30.Р + СП315(Мастер). Тоже пока только начинаю разбираться. С примеров всегда быстрее и проще. Планируем просто отображать данные с модулей на панели.
для опроса модулей 8А есть шаблоны с прописанными регистрами модуля.
по аналогии с проектом, что прикладывал ранее переносите данные модуля в переменные внешних каналов и опрашиваете с СП315. какой протокол планируете использовать на СП?
Добрый день, Артем. Шаблоны видел, вроде разобрался как их использовать, спасибо. А вот как передать эти данные в панель пока не понял. Планируем использовать Modbus RTU.
Добрый день!
Чтобы настроить ПЛК на режим slave по последовательному порту, нужно подключиться к ПЛК с помощью putty или WinSCP, в файле mplc.cfg указать настройки порта, затем те же самые настройки указать в параметрах запуска RT в настройках узла среды MasterSCADA4D. Далее чтобы передать значение с модуля на панель, Вам нужно перетащить нужные переменные во внешние каналы контроллера.
Подробнее во вложении.
Спасибо за информацию, Маргарита! Будем пробовать.
Добрый день!
Артем! Вот не хочется использовать громоздкую комбинацию ПЛК110 MS4D+СП3хх.
Есть же более компактный вариант- СПК1хх, но там CODESYS- опять смесь сред разработки (работаю на ПЛК110 MS4D), а панель нужна.
Вопрос: Возможно ли сделать СПК1хх с MS4D ?
И еще.
Здесь много вопросов по подключению СП3хх Master, но я не понимаю почему не принять все на ПЛК по любимому Modbus, обработать там и отдать по Ethernet куда надо в расширенную версию панели ?
Я, как альтернатива СПК1хх с MS4D, планирую так делать или я что-то упустил?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста что я неправильно делаю?
На контроллере ПЛК110 MS4D второй порт rs-485 переключили в режим slave ModbusRTU и подключили к нему панель owen СП307, но есть одна проблема не можем читать с контроллера состояние логических регистров (тоесть если в панели делаем отображение состояния бита, то индикатор все время в false, не зависимо от реального состояния).
В то же время этот регистр свободно записывается с панели кнопкой, если явно на кнопку повесить действие перевести в true или false (если кнопка в режиме переключения состояния бита, то тоже не работает), параметр в контроллере используется типа bool, разрешен на запись и на чтение.
Данные типа float и int тоже успешно считываются/записываются в контроллера и отображаются в панели.
Прошивка контроллера стоит последняя, исполнительная среда обновлена, проблема остается.
Вот ссылка на видео с примером работы https://yadi.sk/i/2bla21L8wvjWUA
Добрый день!
Вот файл.
уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000