Добрый день. Приобрели ТРМ-1033 для установки охлаждения воздуха. Проектировщик не дочитал РЭ к прибору, и при выполнении ПНР выяснилось, что не нужен режим "Зима-лето", так как он отключает один из контуров регулирования. Времени на замену ТРМов ПРами , хоть ПО и почти сделано, практически нет, долго будут идти в Казахстан. Почему нельзя перепрошить своим алгоритмом ТРМ-1033, используя его как ПР-200?
-
Добрый день!
Возникла проблема у ТРМ-1033-02.
Несмотря на замкнутые D11, D12 и D16, выдаёт несбрасываемые аварии "пожар" и "перегрев"...
Что предпринять?
-
Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?
-
Версия 220В
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
-
Вложений: 1
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
Вложение 44861
-
Дискретные вообще не замкнуты.
ТРМ-1033-02, 220В.
Замкнуты DI1 и DI2 с общий1, DI6 с общий2.
Три датчика NI 1000 на А1 и А2 на общий3, А4 на общий4.
Всё, остальные входы и выходы пустые.
-
Вложений: 1
Добрый день.
DI1-DI8 - это дискретные входы.
Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
Вложение 44885
-
Т.е. общие соединяется с нулём, а дискретные входы с фазой?
-
-
Спасибо!
Буду дальше разбираться - через 10 сек. всё равно ВКп в аварию сваливается.
Тут как-то звучала просьба выдать пример схемы с 3 степенями регулировки, присоединяюсь...