Сообщение от
Адрей
А что именно вас смущает вин контроллер? С ПЛК точно также может связь оборваться. Лет 15 назад сделал систему на модулях вода вывода и не ошибся (многие после задавали вопрос а почему не ПЛК), управления порядка 100 термокамерами участки разбросаны по заводу, на участке 4-6 модуле в/в, сеть rs-485 звезда (кто то говорил на форуме не будет работать, работает звездой, общая длина 1500-1800 метров жилы 2,5мм2 кабель ПРПМ), 38 модулей, скорость 9600, орс сервер, скада работала на ура.