Пример такого поведения покажите пожалуйста.
Вид для печати
Это не пример, это ответ от специалиста.
https://owen.ru/forum/showthread.php?p=298396
Добрый день.
В макросе объявлено float V = 0;. Макрос вызывается раз в 10 секунд. Вопрос - переменная V будет обнуляться при каждом вызове макроса ?
Пользовательский макрос вызывается с помощью элементов Функциональная кнопка или Функциональная область. А как вызывается Глобальный макрос или его вообще вызывать не надо ?
1. Да, переменные макроса инициализируются при каждом его вызове.
2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
Связь по Modbus RTU.
Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.