Вложений: 1
трм202
Столкнулся с неприятностью. Схема подключения ТРМ202, rs485 на этом рисункеВложение 42013
различается с тем что обозначено на 27 стр pdf руководства, и соответственно на печатной версии. Потерял сутки на выяснение причины, была под рукой только печатная версия. а сети рядом не было. Помогло то что до финального монтажа трм +модем работали, и я попробовал сменить А и В. Хотел писать в тех поддержку - где правильно на модеме или на ТРМ.
-
Добрый день. У меня такой рисунок в РЭ на 76 стр. И совпадает. Проблем с подключением ни разу не было.
К тому же У ТРМ202 снизу на корпусе наклеечка, где все клеммы расписаны. Можно и без РЭ подключить.
С уважением.
-
Спасибо большое, у меня такая же проблема была.
-
зависит от производителя оборудования, некоторые пишут как надо подключить А к А, В к В, а некоторые обозначают именно что это за сигнал и надо подключать наоборот.